签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2987|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 【原理】气控换向阀

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-22 14:15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


当信号压力低于设定压力时,把输出压力从一个出口切换到另一个出口的装置,我们把这样的装置称之为气控换向阀。
特点:对微小压差反应敏感;在异常情况下根据现场要求可使阀门全开/全关,提高系统的稳定性。
气控换向阀常见的四种样式.jpg

动作原理:
信号压力(SIG)高于设定压力时,信号压力(SIG)提升上方膜片⑩,信号压力(SIG)输入到下方气室,受到气压下方膜片11向下移动,受到下方膜片11的力插塞12和底座15向下移动,底座15和出口1(OUT1)的通路被打开,气源压力(SUPPLY)通过出口1输出。
信号压力(SIG)低于设定压力时,上方膜片⑩向下移动,通往下方气室的通路被堵住,下方气室的压力通过上方膜片⑩组件中央的小孔排出,下方气室压力减小,下方膜片向上提升,插塞12和底座15分离,气源压力(SUPPLY)通过底座15中央的通路,向出口2(OUT2)排出。
气控换向阀动作原理.jpg

气控换向阀结构:
气控换向阀结构图.jpg

常见故障:
信号压力降低到设定压力以下,但出口压力不能转换到出口2(OUT2)时:确认是否正确设定压力。如果压力设定过高,降低设定压力
信号压力大于设定压力但是不能转换到出口1(OUT1)时: 确认是否正确设定压力。如果压力设定过低,提高设定压力。
上方盖子排气孔不断排气时:膜片组合件破损或漏气,更换膜片组合件。





与气锁阀的区分

气锁阀是当气源供给压力低于设定压力时,及时监测压力,能够自动切断管路的装置。
气控换向阀是当信号压力低于设定压力时,把输出压力从一个出口切换到另一个出口的装置。


气锁阀原理,请点击此处。















评分

参与人数 1+10 收起 理由
懒虫工控 + 10 网站建设

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-5 02:23 , Processed in 0.072799 second(s), 38 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表